JB, ma question est de savoir combien on peut en mettre sur une ligne sans que le plomb saute....la ligne étant prévue pour 8, je me doute bien qu'on peut en mettre 8.....plusdebrol a écrit :(1 par prise = pas de prob je me doute mais je suppose qu’on peut probablement en faire tourner davantage )
Gameroom et electricité.
- plusdebrol
- Dept: 000
- Collec Perso: 12 flips
- Rech/Achete: 2 flips
- Messages : 589
- Enregistré le : 01/10/2002
- Pas vu depuis 5 mois
- Niveau : Débutant
- Pro / revendeur : non
- Localisation : Casteau-Belgique
comme ecrit plus haut, si 200w par flipper et une section de 2.5mm et un disjonteur de 10A, tu peux mettre 11 flippers :plusdebrol a écrit :JB, ma question est de savoir combien on peut en mettre sur une ligne sans que le plomb saute....la ligne étant prévue pour 8, je me doute bien qu'on peut en mettre 8.....plusdebrol a écrit :(1 par prise = pas de prob je me doute mais je suppose qu’on peut probablement en faire tourner davantage )
11x200 =2200W
2200W/230V = 9,5A
apres le disjonteur sautera (mais bon, faire tourner 11 flipper d'un coup a moins d'avoir une famille nombreuse ...)
- plusdebrol
- Dept: 000
- Collec Perso: 12 flips
- Rech/Achete: 2 flips
- Messages : 589
- Enregistré le : 01/10/2002
- Pas vu depuis 5 mois
- Niveau : Débutant
- Pro / revendeur : non
- Localisation : Casteau-Belgique
boulig a écrit :comme ecrit plus haut, si 200w par flipper et une section de 2.5mm et un disjonteur de 10A, tu peux mettre 11 flippers :plusdebrol a écrit :JB, ma question est de savoir combien on peut en mettre sur une ligne sans que le plomb saute....la ligne étant prévue pour 8, je me doute bien qu'on peut en mettre 8.....plusdebrol a écrit :(1 par prise = pas de prob je me doute mais je suppose qu’on peut probablement en faire tourner davantage )
11x200 =2200W
2200W/230V = 9,5A
apres le disjonteur sautera (mais bon, faire tourner 11 flipper d'un coup a moins d'avoir une famille nombreuse ...)
voici un chtit calcul qui est simple! merchi !!
j'avais un doute sur 200w pour un flip qui tourne...
...parfait tout cela...la gameroom tient 9 flips+1 borne +1 pachi + éclairage léger...tout juste bon !
- clcl
- Dept: 000
- Rech/Achete: 0 flip
- Messages : 1554
- Enregistré le : 05/02/2008
- Pas vu depuis 7 an(s)
- Niveau : Débutant
- Localisation : lyon paris blois
Bonsoir,epb0 a écrit :Généralement, tu tire une ligne en 3,5 mm², avec un dijoncteur de 16A.
Après, dans le calcul, tu dois également intégrer le facteur de puissance.
3,5 mm2 pour 15A, c'est du luxe.
Quant au facteur de puissance, on va aller loin!
Le coeff (en Henry) des self des bobines, des moteurs, le COSPhi
global, il faut savoir s'arreter dans la perfection!!!
Ma puissance réactive s'arrète là.
- epb0
- Dept: 91
- Collec Perso: 0 flip
- Rech/Achete: 0 flip
- Messages : 2632
- Enregistré le : 17/04/2007
- Niveau : Confirmé
- Localisation : ARPAJON
Je suis d'accord avec toi, mais si on veut calculer, calculons !
Quant à la section du fils, tu as raison, j'ai fourché... 2,5 mm² est parfait.
De toute façon, je ne vois pas l'intéret d'allumer 20 flippers simultanéments. Tout cela est un faux problème.
Un ligne 16A avec une terre et il n'y aura aucun problème.
Quant à la section du fils, tu as raison, j'ai fourché... 2,5 mm² est parfait.
De toute façon, je ne vois pas l'intéret d'allumer 20 flippers simultanéments. Tout cela est un faux problème.
Un ligne 16A avec une terre et il n'y aura aucun problème.
Eric
- yaphie
- Dept: 95
- Collec Perso: 23 flips
- Rech/Achete: 3 flips
- Messages : 410
- Enregistré le : 08/12/2004
- Pas vu depuis 3 an(s)
- Niveau : Initié
- Localisation : val d'oise
Hello ,
J'apporte ma pierre à l'édifice :
Ce que dit la norme NFC15100 :
-Câblage en 1,5 mm² , 5 prises par ligne protection uniquement par disjonteur 16A maxi ( pas de fusibles )
-Câblage en 2,5 mm² , 8 prises par ligne protection par disjoncteur 20A maxi ou fusible 16A maxi .
Donc nous on prend le maximum donc on va câbler les prises en 2,5² soit 8 prises sur une ligne protégée par un DJ 20A .
Effectivement la puissance en alternatif c'est UxIxcosphi . Mais bon pour une approximation , UxI va bien .
e
Donc sur une ligne 20A en 230V ( oubliez le 220 V ) on peut connecter 4600W . Bon si je prend 600W pour un flip , ça fait 8 flips !
Sous réserve premièrement que les 8 flips soient allumés en même temps , jouent en même temps , et qu'il consomment leur puissance maxi en même temps . ( on parle de coefficient de simultanéité ) .
Donc par exemple , quand vous faites la somme des puissances consommées par tous les appareils gourmands de chez vous ( four , plaques de cuissons , convecteurs , fer à repasser , sèche cheveux ... ) on dépasse le calibre du disjoncteur principal . Mais comme on se sert pas de tout en même temps ( le fameux coeff ) ça passe en général .
Sinon on peut faire plus évidemment . Si un fusible de 2,5A est mis sur un flip , ne vous inquiétez pas , on ne consomme pas 2,49A en jouant . donc huit c'est minimum ... pour le max , faut essayer ou mettre un ampèremetre sur chaque flip en jeu ... etc..etc..
si plus de huit prises . Attention au multiprises : Regarder la puissance maxi par bloc de multiprises . Ne pas dépasser . Ensuite un conseil ne prendre que des prises de marque ( Les mauvais contacts font fondre les cosses = incendie au pire )
Bon ensuite pour le disjoncteur differentiel 30mA. Il en faut un sur votre circuit prises . Si c'est sur celui des flips , si un défaut de terre apparait ( défaut phase - carcasse du flipper ) il vous protègera et coupera tous les flips .
Si votre différentiel est sur un circuit en amont sur lequel est câblé votre circuit flip et d'autres circuits prises , un défaut d'isolement fera déclencher le différentiel et tous les circuits flip +autres seront coupés . C'est la sélectivité .
Quant au câblage , effectivement la norme dit sur les prises Neutre à gauche ( moyen mnémotechnique comme indiqué sur les disjoncteur ) .
Ensuite faut voir comment le flip est câblé car il y a des transfos pour abaisser la tension . Les carcasses des transfos sont ils tous reliés à la terre ? La tension secondaire est-elle parfaitement isolée du primaire ( on trouve dans des circuits de sécurité le secondaire relié à la terre ) ?
Ensuite les tensions dangereuses en milieux sec c'est 50V . Donc si ça chatouille parfois , ça peut être un défaut sur une tension inférieure à 50V , vous fermez le circuit par la terre ( car pieds de flip en caoutchouc )mais le courant de défaut est inférieur à 30mA donc ça ne déclenche pas . C'est juste désagréable .
Dans tous les cas , si les fusibles du flip sont bien calibrés , en cas de défaut de surintensité ( surcharge ou court cuircuit ) ils joueront leur rôle .
En cas d'intensité totale trop élevée ( un max de flip jouent en même temps ) le DJ de la ligne des flips jouera son rôle .
Dans le cas d'un défaut d'isolement supérieur à 30 mA , le disjoncteur différentiel s'ouvrira protégeant ainsi les personnes .
Si le courant de défaut est inférieur , ça ne sautera pas mais chatouillera .
Voilà sait pas si c'est clair ??
A+
J'apporte ma pierre à l'édifice :
Ce que dit la norme NFC15100 :
-Câblage en 1,5 mm² , 5 prises par ligne protection uniquement par disjonteur 16A maxi ( pas de fusibles )
-Câblage en 2,5 mm² , 8 prises par ligne protection par disjoncteur 20A maxi ou fusible 16A maxi .
Donc nous on prend le maximum donc on va câbler les prises en 2,5² soit 8 prises sur une ligne protégée par un DJ 20A .
Effectivement la puissance en alternatif c'est UxIxcosphi . Mais bon pour une approximation , UxI va bien .
e
Donc sur une ligne 20A en 230V ( oubliez le 220 V ) on peut connecter 4600W . Bon si je prend 600W pour un flip , ça fait 8 flips !
Sous réserve premièrement que les 8 flips soient allumés en même temps , jouent en même temps , et qu'il consomment leur puissance maxi en même temps . ( on parle de coefficient de simultanéité ) .
Donc par exemple , quand vous faites la somme des puissances consommées par tous les appareils gourmands de chez vous ( four , plaques de cuissons , convecteurs , fer à repasser , sèche cheveux ... ) on dépasse le calibre du disjoncteur principal . Mais comme on se sert pas de tout en même temps ( le fameux coeff ) ça passe en général .
Sinon on peut faire plus évidemment . Si un fusible de 2,5A est mis sur un flip , ne vous inquiétez pas , on ne consomme pas 2,49A en jouant . donc huit c'est minimum ... pour le max , faut essayer ou mettre un ampèremetre sur chaque flip en jeu ... etc..etc..
si plus de huit prises . Attention au multiprises : Regarder la puissance maxi par bloc de multiprises . Ne pas dépasser . Ensuite un conseil ne prendre que des prises de marque ( Les mauvais contacts font fondre les cosses = incendie au pire )
Bon ensuite pour le disjoncteur differentiel 30mA. Il en faut un sur votre circuit prises . Si c'est sur celui des flips , si un défaut de terre apparait ( défaut phase - carcasse du flipper ) il vous protègera et coupera tous les flips .
Si votre différentiel est sur un circuit en amont sur lequel est câblé votre circuit flip et d'autres circuits prises , un défaut d'isolement fera déclencher le différentiel et tous les circuits flip +autres seront coupés . C'est la sélectivité .
Quant au câblage , effectivement la norme dit sur les prises Neutre à gauche ( moyen mnémotechnique comme indiqué sur les disjoncteur ) .
Ensuite faut voir comment le flip est câblé car il y a des transfos pour abaisser la tension . Les carcasses des transfos sont ils tous reliés à la terre ? La tension secondaire est-elle parfaitement isolée du primaire ( on trouve dans des circuits de sécurité le secondaire relié à la terre ) ?
Ensuite les tensions dangereuses en milieux sec c'est 50V . Donc si ça chatouille parfois , ça peut être un défaut sur une tension inférieure à 50V , vous fermez le circuit par la terre ( car pieds de flip en caoutchouc )mais le courant de défaut est inférieur à 30mA donc ça ne déclenche pas . C'est juste désagréable .
Dans tous les cas , si les fusibles du flip sont bien calibrés , en cas de défaut de surintensité ( surcharge ou court cuircuit ) ils joueront leur rôle .
En cas d'intensité totale trop élevée ( un max de flip jouent en même temps ) le DJ de la ligne des flips jouera son rôle .
Dans le cas d'un défaut d'isolement supérieur à 30 mA , le disjoncteur différentiel s'ouvrira protégeant ainsi les personnes .
Si le courant de défaut est inférieur , ça ne sautera pas mais chatouillera .
Voilà sait pas si c'est clair ??
A+
mes flips : quelques SYS1 ...Devil's Dare , Quelques SYS80, HH en cours de restau ..
Cherche en très bel état uniquement : James bond 007 / plateau amazing Spiderman / caisse Eclipse / caisse panthera
Cherche en très bel état uniquement : James bond 007 / plateau amazing Spiderman / caisse Eclipse / caisse panthera
- clcl
- Dept: 000
- Rech/Achete: 0 flip
- Messages : 1554
- Enregistré le : 05/02/2008
- Pas vu depuis 7 an(s)
- Niveau : Débutant
- Localisation : lyon paris blois
yaphie a écrit :Hello ,
J'apporte ma pierre à l'édifice :
Ce que dit la norme NFC15100 :
-Câblage en 1,5 mm² , 5 prises par ligne protection uniquement par disjonteur 16A maxi ( pas de fusibles )
-Câblage en 2,5 mm² , 8 prises par ligne protection par disjoncteur 20A maxi ou fusible 16A maxi .
Donc nous on prend le maximum donc on va câbler les prises en 2,5² soit 8 prises sur une ligne protégée par un DJ 20A .
Effectivement la puissance en alternatif c'est UxIxcosphi . Mais bon pour une approximation , UxI va bien .
e
Donc sur une ligne 20A en 230V ( oubliez le 220 V ) on peut connecter 4600W . Bon si je prend 600W pour un flip , ça fait 8 flips !
Sous réserve premièrement que les 8 flips soient allumés en même temps , jouent en même temps , et qu'il consomment leur puissance maxi en même temps . ( on parle de coefficient de simultanéité ) .
Donc par exemple , quand vous faites la somme des puissances consommées par tous les appareils gourmands de chez vous ( four , plaques de cuissons , convecteurs , fer à repasser , sèche cheveux ... ) on dépasse le calibre du disjoncteur principal . Mais comme on se sert pas de tout en même temps ( le fameux coeff ) ça passe en général .
Sinon on peut faire plus évidemment . Si un fusible de 2,5A est mis sur un flip , ne vous inquiétez pas , on ne consomme pas 2,49A en jouant . donc huit c'est minimum ... pour le max , faut essayer ou mettre un ampèremetre sur chaque flip en jeu ... etc..etc..
si plus de huit prises . Attention au multiprises : Regarder la puissance maxi par bloc de multiprises . Ne pas dépasser . Ensuite un conseil ne prendre que des prises de marque ( Les mauvais contacts font fondre les cosses = incendie au pire )
Bon ensuite pour le disjoncteur differentiel 30mA. Il en faut un sur votre circuit prises . Si c'est sur celui des flips , si un défaut de terre apparait ( défaut phase - carcasse du flipper ) il vous protègera et coupera tous les flips .
Si votre différentiel est sur un circuit en amont sur lequel est câblé votre circuit flip et d'autres circuits prises , un défaut d'isolement fera déclencher le différentiel et tous les circuits flip +autres seront coupés . C'est la sélectivité .
Quant au câblage , effectivement la norme dit sur les prises Neutre à gauche ( moyen mnémotechnique comme indiqué sur les disjoncteur ) .
Ensuite faut voir comment le flip est câblé car il y a des transfos pour abaisser la tension . Les carcasses des transfos sont ils tous reliés à la terre ? La tension secondaire est-elle parfaitement isolée du primaire ( on trouve dans des circuits de sécurité le secondaire relié à la terre ) ?
Ensuite les tensions dangereuses en milieux sec c'est 50V . Donc si ça chatouille parfois , ça peut être un défaut sur une tension inférieure à 50V , vous fermez le circuit par la terre ( car pieds de flip en caoutchouc )mais le courant de défaut est inférieur à 30mA donc ça ne déclenche pas . C'est juste désagréable .
Dans tous les cas , si les fusibles du flip sont bien calibrés , en cas de défaut de surintensité ( surcharge ou court cuircuit ) ils joueront leur rôle .
En cas d'intensité totale trop élevée ( un max de flip jouent en même temps ) le DJ de la ligne des flips jouera son rôle .
Dans le cas d'un défaut d'isolement supérieur à 30 mA , le disjoncteur différentiel s'ouvrira protégeant ainsi les personnes .
Si le courant de défaut est inférieur , ça ne sautera pas mais chatouillera .
Voilà sait pas si c'est clair ??
A+
Bonjour,
C'est quasi-parfait.
Ton message pourrait constituer un article pour le site.
La sécurité de beaucoup de gamerooms y gagnerait.
-
- Dept: 000
- Rech/Achete: 0 flip
- Messages : 12
- Enregistré le : 11/08/2009
- Pas vu depuis plus de 10 ans
- Niveau : Débutant
- Pro / revendeur : non
- Localisation : 38300
Le post de Yaphie m'a bien éclairé concernant la ligne que je vais tirer pour la gameroom. (8 prises, disjoncteur 16 ou 20A, et différentiel 30mA).
Je vais y brancher 2 flippers, 2 bornes, et un petit jeu de fléchettes branché sur adaptateur secteur. Eventuellement un minipc et des HP pour avoir un peu de musique.
Je compte chauffer ma pièce grâce à un convecteur radiant de 1500W.
Si je branche ce convecteur sur une des prises, je ne dépasse pas les 4600W, donc ça ne devrait pas poser de problêmes ? Ou vaut-il mieux tirer une ligne spécifique au chauffage?
Merci de vos contributions
Je vais y brancher 2 flippers, 2 bornes, et un petit jeu de fléchettes branché sur adaptateur secteur. Eventuellement un minipc et des HP pour avoir un peu de musique.
Je compte chauffer ma pièce grâce à un convecteur radiant de 1500W.
Si je branche ce convecteur sur une des prises, je ne dépasse pas les 4600W, donc ça ne devrait pas poser de problêmes ? Ou vaut-il mieux tirer une ligne spécifique au chauffage?
Merci de vos contributions